      圖片:
      三菱 gx works2 里面有plc軟元件設置
      其中每個不同型號的plc的軟元件點數容量不同,有時候數據用的多,需要分配下不同軟元件的范圍
      現在有一個疑惑 定時器 計數器 在軟元件里面,每一個定時器占1個字,外加2個位軟元件,這個理解不了
      一個定時器數值占1個字,觸點占一個位,設定值占1個字,為啥會占用位軟元件2個呢?
      別的軟元件我都測試過,d,m,l之類的,都沒問題,就是定時器計數器占用2個位軟元件
      請教大家下
      看下圖片,大家可以測試下,增加減少定時器數量看看位軟元件的變化
      shilimengma
      級別: 正式會員
      精華主題: 0
      發帖數量: 20 個
      工控威望: 58 點
      下載積分: 457 分
      在線時間: 60(小時)
      注冊時間: 2019-06-03
      最后登錄: 2022-03-21
      查看shilimengma的 主題 / 回貼
      1樓  發表于: 3天前
      希望大佬來解解惑
      shilimengma
      級別: 正式會員
      精華主題: 0
      發帖數量: 20 個
      工控威望: 58 點
      下載積分: 457 分
      在線時間: 60(小時)
      注冊時間: 2019-06-03
      最后登錄: 2022-03-21
      查看shilimengma的 主題 / 回貼
      2樓  發表于: 3天前
      跟編程無關。?磥頉]人關心啊,c大能回復下不
      ymmfa
      不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
      級別: 管理員

      精華主題: 8 篇
      發帖數量: 9162 個
      工控威望: 8035 點
      下載積分: 15226 分
      在線時間: 5223(小時)
      注冊時間: 2006-08-10
      最后登錄: 2022-03-21
      查看ymmfa的 主題 / 回貼
      3樓  發表于: 前天
      定時器占2個軟元件,可能在底層運行時,一個是存儲目標時間,一個是存儲當前時間
      特別提醒大家:
      偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
      不要在多個網站都用一樣賬號密碼
      偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
      hefq
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 538 個
      工控威望: 709 點
      下載積分: 1456 分
      在線時間: 1200(小時)
      注冊時間: 2008-07-03
      最后登錄: 2022-03-22
      查看hefq的 主題 / 回貼
      4樓  發表于: 前天
      TN TC TS
      hefq
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 538 個
      工控威望: 709 點
      如果這么算,線圈觸點算2個位軟元件?那b w l m 都應該這么算呢?

      疑惑。。。
      shilimengma
      級別: 正式會員
      精華主題: 0
      發帖數量: 20 個
      工控威望: 58 點
      下載積分: 457 分
      在線時間: 60(小時)
      注冊時間: 2019-06-03
      最后登錄: 2022-03-21
      查看shilimengma的 主題 / 回貼
      7樓  發表于: 昨天
      明白了。。線圈狀態和觸點狀態不一致,占用2個位,線圈是通電就為on,觸點是計時到為on